电动执行机构接线图2008-04-02 19:47 |
|
|
一.罗托克《开关形,带操作窗》**与奥托克同*自保持 4勾36 5勾34 5公共指令 12,13远方 6,7关反馈 8,9开反馈 35开指令 33关指令 41,42故障 二.托克《调节型,带操作窗》自保持 4勾31,41 5勾39 22,23反馈 26,27指令 罗托克 4勾36 5勾39 22,23反馈 26,27指令 三.罗拖克自保持,可中停 4勾36 5公共 33关指令 34中停 35开指令 6,7关反馈 8,9开反馈 点动型 4勾36 5公共 33关 指令 35 开指令 6,7关反馈 8,9 开反馈 四.上仪罗托克《开关型,不带操窗作》 36勾39公共指令 37开 38关 中停时,公共指令必须接39,36-39勾线去掉 6,7关反馈 15,16开反馈 五.上仪罗托克《调节型,不带操作窗》 22,13指令 32,23反馈 六.西博思,开关型 1,2开反馈 5,6关反馈 故障11,12 七.调节型,西博思 1,2反馈 14,15指令 18勾19 八.扬州,开关型 5,6关反馈 17,18开反馈 4公共指令 1停 2关 3开 19勾20 22,23,24是380V电源 九,川仪,开关型 7,8开反馈 9,10关反馈 4,6故障 11开 13关 15停 21公共指令 12 14 16勾22 十.川仪,调节型 12 14 16勾22 35,36反馈 33,34指令 十一.瑞机,开关型 6,7关反馈 10,11开反馈 5公共指令 33关 35开 42,43故障 4勾36 5勾34 十二.奥马,开关型 11公共指令 2关 3开 4停 35,36关反馈 39.40开反馈 14,15故障 14勾6 15勾9 十三.奥马,调节型 2,3指令 23,24反馈 14,15故障 10勾12 10公共指令 11开 13关 14,16关反馈 17,19开反馈 20,22故障 十五.罗托克,机械型 4勾36 5公共指令 6,7关反馈 8,9开反馈 12,13远方 35开指令 33关指令 41,42故障 十六。上仪 12,13开反馈 28,29关反馈 41,42故障 37开指令 38关指令 39公共 33,35远方 |